• 承台采用梁式配筋的疑问

    承台梁采用梁式配筋,箍筋为六肢箍,外侧大箍配筋为C12@100,内侧小箍配筋为C10@100,像这种情况,怎么处理,高手给支支招····
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 内侧小箍在其他箍筋里面输入

    2012-06-21 10:48:43 

  • 新版本的2379钢筋软件中会有承台梁,其他箍筋这个输入框,在此输入C10@100,箍筋图号选择195,小箍筋的尺寸如果不需要非常非常精确的话可以大概估算一下,图纸上若注明尺寸更好,若无尺寸,箍筋高=梁高-2*梁保护层厚度;箍筋宽=(梁宽-2*保护层厚度)/下排主筋间距个数+2*主筋直径。软件默认的箍筋计算公式是按箍筋的外皮算的。

    2012-06-21 11:37:27 

  • 先按大的定义箍筋 然后汇总计算 编辑钢筋 在编辑钢筋截面 把直径改回来 锁定构建(锁定在菜单栏 构件 下面)

    承台梁

    2012-06-21 11:02:53 