• 墙体转角处和纵横墙交接处的钢筋网片怎么布置

    请问:在图纸说明中提到了墙体转角处和纵横墙交接处沿竖向每隔300mm设钢筋网片,每边伸入墙体不小于800mm。 这个网片可以理解为是水平且宽度同墙厚的么?该怎么定义和布置呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋网片不用布置,软件会自动计算,在墙体的工程量里有

    2012-06-21 14:12:53 

  • 网片本身设计不明确,我用大的钢筋呢,跟设计联系一下,最好有签证

    2012-06-21 16:15:48 

  • 你好,这个就是墙体拉结筋,水平宽度同墙厚,画完墙体、门窗、构造柱后,用智能布置

    纵横墙

    横墙

    答疑解惑

    2012-06-21 14:18:03 

  • 这实际就是砌体加筋。一般就是砌体加筋,横向短筋固定。宽度小于墙宽。 也有的地方将二次构造经过植筋加入墙内的砌体加筋用小于4的冷拔丝做成网状,砌墙时代替砌体加筋。长度就按砌体加筋计算即可。

    2012-06-21 14:50:34 

  • 这个是砌体加强筋 一般都是2A6@500的

    广联达服务新干线

    2012-06-21 17:32:22 

  • 你好: 1.可以在“砌体加筋”菜单里做。 2.图纸要求墙体转角处和纵横墙交接处设置钢筋网片,所以只需建“L”型和“+”的“砌体加筋”构件即可。图纸也明确每边伸入墙体是800,那么,就把“参数图”里的伸入墙体长度值调成800,墙厚视具体情况确而定。 3.关键的是如何输入配筋,首先要查清钢筋网片的钢筋规格,网片网眼间距,要是没有这些信息,就无法输入配筋值。(这里假定钢筋网片是L4@50*50,墙宽为240,进行输入,截图“其它加筋”内的32L4就是“L”型“砌体加筋”两个800范围内钢筋网片的纵向短筋的总和)。 4.根据图纸的设计要求,布置“砌体加筋”。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    纵横墙

    横墙

    2012-06-21 17:41:38 

  • 是二边多算到墙边就可以

    2012-06-22 15:15:05 

  • 赞同 xyw778899的说法

    2012-06-22 19:25:17 