• 后浇带 剪力墙附加钢筋输入C12@200时,软件会自动计算两排吗?

    后浇带 剪力墙附加钢筋输入C12@200时,软件会自动计算两排吗?

    附加钢筋

    后浇带

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不会计算2排,你前面加个(2)就可以了 而且后浇带钢筋还不完善,建议你汇总计算后 在编辑钢筋里面看看,我记得没错的话,后浇带钢筋会少垂直向的,需要你手动加进去

    2012-06-22 10:37:41 

  • 需要设置后浇带的楼层,在导航栏选择其它--后浇带,定义后浇带,在属性中输入筏板、梁、墙、板后浇带钢筋信息,然后根据设计在绘图区绘制后浇带即可。

    2012-06-22 10:15:38 

  • 后浇带 剪力墙附加钢筋输入时输入(2)C12@200就计算为两排钢筋了。

    2012-06-22 11:07:30 