yijiu 2012-06-22 13:27:24 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 4149查看 1回答
广联达箍筋加密范围设置问题
KZ-6 450*450 4B20 箍筋A8@100/200(标高:基础~3,970) A8B100(标高3.970~5.970) 柱的箍筋该这么定义?麻烦了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看在3.97那边是不是刚好是楼层交界处 如果是 那就好办了 你直接在二层(假设)定义柱子的箍筋是 A8@100 就好了 如果不是楼层处 那你定义柱子按A8@100/200 这个定义 然后在其他属性里面 有一个上下加密区 你把上加密区填写成2000(含梁高) 这样也可以搞定
2012-06-24 02:29:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看