yuwei838402 2012-06-22 16:08:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1740查看 5回答
T、L、+字形异形柱中的拉筋问题
如图所示,在广联达钢筋抽样中,定义暗柱时,选择参数化暗柱时,找到了对应的图形。只是广联达的图形拉筋和图纸上的不一样。见图。(图一为广联达的设置,图二为电子图) 请问,此拉筋该如何设置? 广联达中的拉筋2A8-150,是代表什么意思?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达的图形拉筋和图纸上的不一样 可以自行修改为一样的; 广联达中的拉筋2A8-150 是两根 A8-150 的拉筋;
2012-06-22 16:10:02
-
在属性里面 把截面编辑改成是 然后自己布置箍筋 如图
2012-06-22 16:18:22
-
你纵筋设置为16?14,箍筋1?8@150,拉筋1输入3?8@150,拉筋2输入1?8@150。其中问号是你相应钢筋的等级A是一级,B是二级,C是三级。
2012-06-22 16:24:41
-
属性中的拉筋1输入3A8-150。
2012-06-22 16:14:49
-
你可以在其它钢筋进行计算
2012-06-22 16:11:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看