• 请问这是怎么回事?

    砖混,GZ柱钢筋量太大,为什么?下面是砖基础。 谢谢!求解! 11G,没有更改计算设置!

    砖基础

    层高

    问题补充:层高3.35m,钢筋量之所以这么大?钢筋是不是算错了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件是不会计算错的,有可能是你设置的构件输入错误。你检查看看,如果没有输入错误,那就是对的。

    2012-06-23 08:14:07 

  • 是不是在框柱的界面定义的构造柱啊

    2012-06-25 08:56:03 

  • 软件是不会计算错的,只要按图纸各种构件绘图没有问题,看你提供钢筋量没有大出入,不应该有错

    2012-06-23 09:28:29 

  • 砖混结构,首先需要在工程设置的工程信息里将结构类型选择为“砖混结构”(如图),这样计算的钢筋才是正确的,否则计算的钢筋是不对的,。 从你上传的图看,如果是基础层构造柱,软件会自动计算插筋的,其余楼层只要构造柱是连续的,就不应该有插筋的,除非是其它结构类型;另一个240*240构造柱一般情况箍筋为2*2,不会是2*3或3*2的,即你图中的箍筋2,可能是你定义时箍筋肢数输入不对,另一个可能是你将构造柱按剪力墙结构中的暗柱定义了。

    答疑解惑

    2012-06-23 09:35:18 

  • 1、构造柱怎么会有插筋,基础层的柱子钢筋是否设置? 2、构造柱只有四根钢筋,那里来的拉筋?

    2012-06-22 18:17:45 

  • 软件没有算错,下面四吨多是首层所有构造柱的钢筋重量,不是单个构造柱的钢筋重量。如要查看单个构造柱钢筋量,先点查看钢筋量,再点需要查量的那个构造柱,在绘图下面就会出现单个构造柱的钢筋重量。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-06-22 18:24:02 

  • 只要设置正确是没问题的砖混构造柱就应该多,多大平米啊4T钢筋

    2012-06-22 18:25:14 

  • 只要输入的没有错就应该是对的,你的报表中的钢筋是以公斤为单位,换算为吨应该没有多少量,另外你构造柱钢筋输入的不对吧?按图纸上的要求去修改一下

    2012-06-22 18:21:54 

  • 广联达图形算量设置正确是没问题的

    2012-06-22 20:47:52 

  • 基础层肯定要设置钢筋,构造柱钢筋量大小要看结构图纸配筋了,按照施工要求进行计算钢筋就可以

    2012-06-23 19:12:48 