• 剪力墙模版与剪力墙厚度的问题

    我这里实际的剪力墙厚度有600mm的,但在定额上套剪力墙模版时,最大为500mm以内,请问这样的情况应该怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套500以内的定额子目,然后再看一下定额说明和计算规则有规定可以乘系数的就乘以规定的系数,没有乘系数规定的就只有按500的计算了

    2012-06-23 15:56:05 

  • 按定额套用即可(墙模板500mm以内)

    2012-06-23 16:37:44 

  • 我这里实际的剪力墙厚度有600mm的,但在定额上套剪力墙模版时,最大为500mm以内,请问这样的情况应该怎么处理? huida :这是哪的定额计算规则,北京的没有规定厚度。学习了。

    2012-06-23 18:12:38 

  • 你可以套一个500以内的,600的你可以在代码处乘以系数的,或者就套500以内的也行啊。