chidao 2012-06-23 20:38:13 | 河南省 其他专业 | 3105查看 2回答
中性点接地系统,电机三角形接法,采用保护接零还是接地?为什么?
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中性点接地系统,电机三角形接法,采用保护接零还是接地?为什么? 现在变压器都是中性点接地,而且必须是中性点接地!电机采用三角形接法,一定是10KW以上电机。它的保护线必须接地!我们国家推行三相五线制(三火一零一地)很多年了,接零保护早就废止了! 三角形接法电机的保护接零也是单相短路引起跳闸吗? 回答:只要是短路就会跳闸! 保护接零是单相短路引起跳闸,那么三角形接法的相线与零线间电压多大? 回答:相线与零线间电压是220V
2012-06-26 10:24:56
-
应采用保护接零系统。因为当采用中性点接地系统时,若采用保护接地系统,当线芯与外壳短路时,因为接地电阻可能较大,导致保护电机的熔断器等保护设备不会立刻熔断。短路电流的存在,与较大的接地电阻同时作用,熔断器又未熔断的情况下,导致外壳的电压较高,从而使人触电。一般在中性点接地的系统中,采用保护接零。 零线是没有电压的,三角形接法的电机绕组是线电压即380V,两者之间的压差是380V. 我不知你追问的意思是什么,相线与零线的压差冰没有影响。因为零线在中性处已经接地,可保证零线在中性点处的电压为零(因为电源侧的接地网一般都非常好,可近似中性点电位为零)。这时,电动机的外壳处的电压取决于零线本身的电阻和流过零线的电流。零线的电阻接近为零,电流再大外壳处的电压也接近为0 ,从而起到保护作用。
2012-06-23 22:17:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看