温度筋为什么没有扣减板负筋长度
板受力筋和分布筋都已经布置了 计算结果中 温度筋根底筋的结果是一样的 并没有扣减支座负筋 ?? 是什么原因 如果是设置有问题的话要怎么设置 请告诉详细步骤 谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你定义时没有选择【温度筋】,定义成了【温度筋】计算就可以了
2012-06-24 20:46:23
-
是你的布置方法不对
2012-06-25 08:30:22
-
在 工程设置中选择 分布筋与负筋的搭接150即可。看截图
2012-06-24 17:10:28
-
你要汇总计算后,点编辑钢筋或三维查看。
2012-06-24 17:22:54
-
在检查一下吧,可能你定义时没有选择【温度筋】,误定义成了面筋了。
2012-06-24 17:10:56
-
你的属性定义错了 那个是受力筋 温度筋要在属性里面改为温度筋才可以
2012-06-25 08:26:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看