• 老师,还是关于那套图纸地下室和基础层的问题

    独立基础层高400mm,地下室板顶标高是-2.83,建筑总说明一层室内地坪标高为+0.00,室外地坪标高为-0.06,地下室那的层高不是一层板顶标高至地下室板顶标高么, 为什么建施图上的是-2.8,而地下室外墙及地板大样图是-2.83,层高到底是多少,首层底标高应该是+0.00还是-0.03(我还是不清楚那30mm是一层板底标高还是地下室边顶标高,不知道该把他放哪),地下室底板250厚加上板顶标高是否是地下室的底面标高,而基础层不包括地下室那层100厚的垫层,独基高400mm,那么基础层层高是400么,基础层底面标高不是-3.08-0.4=-3.48了,那垫层也就包括在基础层里了,还是说先不管那垫层
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    -2.83m+筏板250mm=3.08m,独立基础厚400mm,独立基础的顶标高是3.08米,垫层100mm,这样基础层的层高就是3.08+0.4=3.48m,独立基础的垫层不算层高。

    地下室的层高是从筏板顶标高算到±0.00处的标高,±0.00处是-0.03,地下室的层高就等于2.83-0.03=2.8m. 0.03是地面的做法,比如说地面找平层,铺地砖面层,这些都是有厚度的,完工后地面达到0.00m,各层类推。

    定义时,都按结构图来定义标高,结构图与施工图的差就是上面说的做法。首层底标高在结构图上都是按-0.03来定义,地面做法越复杂,预留的越厚。北方有地热盘管采暖,预留做法-0.13m。-0.1和0.05是最经常的了。0.03真是很少见。