阿里磊磊 2012-06-25 16:14:19 | 广西壮族自治区 安装 | 1286查看 3回答
消防系统的个装置的离地高度
在消防专业中感烟感温探测器..手动报警按钮..消防广播分机.消防起泵按钮..消防火灾声光报警器,接线端子箱等现场一般的安装高度是多少?希望高手们能给出其他的更多消防设备现场安装高度啊...谢谢啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳感烟感温探测器 吸顶安装 手动报警按钮..消防广播分机.消防起泵按钮 距地1.4或者1.5米 消防火灾声光报警器 距顶0.3米 接线端子箱等现场一般的安装高度是多少? 距地1.5米 这些是常见的高度做法 具体需要设计结合图纸本身情况去确定
2012-06-25 16:20:15
-
找一本验收规范看看
2012-06-25 16:15:54
-
楼上徐晖的回答非常准确,支持。
2012-06-25 19:14:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看