• 消防系统的个装置的离地高度

    在消防专业中感烟感温探测器..手动报警按钮..消防广播分机.消防起泵按钮..消防火灾声光报警器,接线端子箱等现场一般的安装高度是多少?希望高手们能给出其他的更多消防设备现场安装高度啊...谢谢啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    感烟感温探测器 吸顶安装 手动报警按钮..消防广播分机.消防起泵按钮 距地1.4或者1.5米 消防火灾声光报警器 距顶0.3米 接线端子箱等现场一般的安装高度是多少? 距地1.5米 这些是常见的高度做法 具体需要设计结合图纸本身情况去确定

    2012-06-25 16:20:15 

  • 找一本验收规范看看

    2012-06-25 16:15:54 

  • 楼上徐晖的回答非常准确,支持。

    2012-06-25 19:14:36 