89****@qq.com 2012-06-25 16:22:47 | 黑龙江省 安装 | 4579查看 4回答
消防电气平面图上:烟感和消火栓按钮连接,烟感又和手动报警按钮连接,温感又和手动报警按钮连接,请问是什
消防电气平面图上:烟感和消火栓按钮连接,烟感又和手动报警按钮连接,温感又和手动报警按钮连接,请问是什么意思?他们之间都穿几根线,什么线?谢谢专家
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要结合系统图去看 就比较明白了 消火栓按钮本身需要穿消火栓启动线 但是需要和烟感之间连接进一根信号二总线 在这里有2根线 烟感又和手动报警按钮连接 手动报警单独进的是消防电话线 需要和烟感之间连接进一根信号二总线 在这里有2根线 因为要起到联动作用 消防构建之间都是连接为一体的 并不是独立的运行的。一旦有火灾发生 所有的构建发挥其功用 是的 烟感的信号线从顶部下来计算到按钮的位置就行 你好 你的这些问题在系统图上面都能反映 根据设计的不同进线方式也不完全相同的 是否分段进箱子 还是全部合在一起进箱子也只能去看系统图
2012-06-25 16:31:36
-
需要看看设计的系统图,或者看有管线表没有。
2012-06-25 16:26:18
-
消防专业的线都是一根串到底的,计算时看系统图与平面图结合,把系统图连接到的全部算进去就行了
2012-06-25 16:32:37
-
这要看消防图纸,一般都是多芯电缆。
2012-06-25 16:26:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看