xu****@126.com 2012-06-25 22:12:03 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1344查看 8回答
柱高度设置有误,求解释
抽钢筋时,建立了楼梯柱(LTZ1),按照图纸上面的标高设置了柱子的高度,为何汇总计算钢筋时总是提示“柱子高度设置有误,是否要检查推出”?我检查了下楼梯柱标高的设置没有什么问题,与其他构件不冲突,求高手根据以往经验帮忙解释下什么问题,如需要源文件,请留下qq或邮箱,我发过去,谢谢!!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是柱标高手动输入的,这样就跟上下的柱子有重合部分
2012-06-25 22:23:09
-
你好: 这是软件的一种设置,一般当柱子标高不是跟软件默认的标高走,而是自己设定的标高时,或柱子上下不是连续贯通时都会有提示,它只是软件善意的提醒用户,防止出错,只要你设置正确,就不必理会它,点击“否”即可。
2012-06-26 06:30:06
-
没关系的,有时候是这样,两个柱中间没东西只有楼板的情况下就会出现这问题
2012-06-26 08:14:11
-
直接点“否”进入汇总计算即可。但注意这种柱子应该在属性里将其他属性展开,然后将其他属性中的插筋构造选为“纵筋锚固”。如图
2012-06-26 08:14:43
-
检查一下TZ下面是否有柱,且标高是否与TZ重合。如果只是不连续可以直接点击“否”继续计算。还是标高设置有误,才会出现提示“柱子高度设置有误,是否要检查推出“
2012-06-26 08:34:05
-
抽钢筋时,建立了楼梯柱(LTZ1),按照图纸上面的标高设置了柱子的高度,为何汇总计算钢筋时总是提示“柱子高度设置有误,是否要检查推出”?我检查了下楼梯柱标高的设置没有什么问题,与其他构件不冲突,求高手根据以往经验帮忙解释下什么问题,如需要源文件,请留下qq或邮箱,我发过去,谢谢!! 回答:看一下同一位置是否有柱子,可能不连贯造成的。重新定义一下即可。
2012-06-25 22:48:40
-
如果是楼梯位置的柱子,可能是柱子的标高手动修改过,有一些柱子只是支撑楼梯休息平台位置梁,不是按层高设置的,也就是说柱子只有半截,不像其他的柱子和层高一样,这样的柱子软件也会提示“柱子高度设置有误,是否要检查推出”?,这样可以不用管它,直接点否,进行计算就可以了
2012-06-25 23:18:05
-
重新调整标高,看看上下层的标高有没有冲突。
2012-06-25 23:18:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看