• 识别柱图元的问题

    我在使用GGJ2009做一个框剪结构的工程时,轴网建立好了后,进行识别柱。我的操作如下:1.提取柱边线,2.提取柱标识;3.自动识别柱。之后我点击“常用构件类型”中的“柱、端柱、暗柱”,发现有些YJZ和YYZ识别成了框架柱,并且钢筋信息都是默认值,请问高手们,我操作是否正确,怎么修改,接下来是否继续识别柱大样获取钢筋信息?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样肯定是不行的,YJZ和YYZ只能是暗柱的 可以分开来识别,识别时吧YJZ和YYZ这种也选上即可识别到暗柱里面了

    2012-06-26 13:50:15 

  • 点击识别柱大样:1.提取柱边线,2.提取钢筋线;3.提取柱标识;4.自动识别柱大样。你再试试看!

    2012-06-26 14:34:43 

  • 你的操作是没问题的 你识别好之后 把构件属性里面的框架柱改成暗柱就可以了 钢筋需要重新输入 按图纸输入

    2012-06-26 14:13:51 