K.ai.依赖伱 2012-06-26 14:35:45 | 黑龙江省 土建 | 1099查看 3回答
梁暗梁的区别
暗梁在梁里定义的和在暗梁里直接定义有什么区别 异形梁怎么定义 温度筋在那里定义
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁不是梁 而是剪力墙的加强带 计算规则是不一样的 所以暗梁要到剪力墙的暗梁里面定义 异形梁 就新建梁的时候 新建异形梁就好了 温度筋 在受力筋里面定义 类别选成温度筋 就可以了
2012-06-26 14:41:52
-
直接自定义就可以了。 温度筋直接在另外设置就可以了。
2012-06-26 15:04:00
-
暗梁是加强剪力墙的,宽度等同与墙宽,温度筋是在板的受力筋中设置的,专门有温度筋
2012-06-26 22:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看