• 梁在端柱中的锚固问题

    工程结构为框架-剪力墙结构 1.在画梁的时候 我一般是将梁伸进100或者使两者接触 在钢筋三维中 由于端柱很长 梁钢筋是直锚的 不知道能否这样 2、端柱内部是否需要填充剪力墙,因为板负筋长度会不同
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 在画梁的时候 只要梁与端柱有接触,软件就会自动读取到支座的信息,判断是直锚还是弯锚。 在墙与端柱连接时,端柱内部是需布置充剪力墙,因为它会影响到板负筋在端柱内的长度,如果单单从剪刀墙自身考虑,只要墙与端柱有接触,软件也会自动读取到端柱长度的信息,判断是直锚还是弯锚。 追问:您好,谢谢您的解答。也就是说梁钢筋在条件满足的情况下是可以直锚的 不一定非要弯锚是吗?端柱填充剪力墙板的负筋才能锚固是软件本身的问题么?因为端柱的作用类似框架柱吧。。 答:梁只要满足直锚条件,就没有必要做弯锚。至于负筋,是软件设置的问题。

    2012-06-26 15:33:53 