gjw5977 2012-06-26 17:06:13 | 黑龙江省 其他专业 | 9114查看 1回答
PPR冷﹑热水管的水压试验压力是多少
PPR冷﹑热水管的水压试验压力是多少?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
试压
1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPA。
2、热水管试验压力,变为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPA。
3、管道水压试验应符合下列规定:
(1)热熔连接管道,水压试验时间应在连接完成24小时后进行;
(2)水压试验之前,管道固定,接头须露出;
(3)管道注满水用,先排出管道内空气,进行水密性检查。
(4)加压宜用手动泵,升压时间不小于10MIN,测定仪器的压力精度不应低于0.01MPA;
(5)至规定试验压力,稳压1H,测试压力将不得超过8.06MFAZ。
(6)在设计压力的1.15倍状态下,稳压2H,压力将不得超过0.03MPA,同时检资各连接处不得渗漏。
注:在30分钟内允许两次补压,升至规定试验压力。
4、只埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到施压要求后。土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
5、寒冷地区冬季进行水压试验时,应采取有效防冻措施,实验完毕后应及时放水降压。