xagcc 2012-06-27 07:40:12 | 陕西省 其他专业 | 430查看 1回答
预制板缝的预防与治理
顺预制楼板的拼缝方向通长裂缝。这种裂缝有时在工程竣工前就出现,一般上下裂通,严重的水能通过裂缝往下渗漏。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1) 如果裂缝数量较少,且裂缝较细,楼而又无水或其它液体流淌时,可不作修补。
(2) 如果裂缝数量虽少,且裂缝较细,但经常有水或其它液体流淌时,则应进行修补。修
补的方法如下:
1) 将裂缝的板缝凿开,并凿进板边30~50mm,接合面呈斜坡形,坡度h/b=1:1~2。预
制楼板面和板侧适当凿毛,并清理干净。
2) 修补前1-2d,用清水冲洗,使其充分湿润,修补时达到面干饱和状态。
3) 补缝时,先在板缝内刷水灰比为0.4~0.5的纯水泥浆一遍,然后随即浇捣细石混凝土
,第一次浇捣板缝深度的1/2,稍等吸水,进行第二次浇捣。如板缝较窄,应先用1:2~
1:2.5水泥砂浆(水灰比为0.5左右)浇2~3cm,捣实后再浇C20细石混凝土捣至离板面1cm处,
捣实压平,可不要光,养护2~3d。养护期间,严禁上人。
4) 修补面层时,先在板面和接合处涂刷纯水泥浆,再用与面层相同材料的拌合物填补,高
度略高于原来地面,待收水后压光,并压得与原地面平。压光时,注意将两边接合处赶压密
实,终凝后用湿砂或湿草袋等进行覆盖养护。养护期间禁止上人活动。
(3) 如房间内裂缝较多,应将面层全部凿掉,并凿进板缝深1~2cm,在上面满浇一层厚度
不小于3cm的钢筋混凝土整浇层,内配一层双向钢筋网片(5~6,@150~200mm),浇筑
不低于C20的细石混凝土,随捣随抹(表面略加适量的1:1.5水泥砂浆)。有关清洗、刷浆、
养护等要求同前。2012-06-27 07:40:14
-
地面表面粗糙,颜色发白,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥 面。随着走动次数的增多,砂粒逐渐松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散的水泥和砂子。
-
地面表面粗糙,颜色发白,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥 面。随着走动次数的增多,砂粒逐渐松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散的水泥和砂子。
-
高手帮我看一下我这个问题,预制板2YKBL 33-2A中的2A是什么意思 图上标了5块预制板,一个标注2块是2A,一个3块标注了2B
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看