• 柱子变截面,钢筋的计算怎么不对

    1. 柱子变截面,需要定义两个不同标高的构件来完成,但定义完以后,通过计算三维出来的效果,并不是所需要的那种效果,有需要延伸部位的钢筋,没有延伸上出,而不需要的,反而延伸上去了。如图1.2 2. 当柱子出现变截的情况,有些部位的钢筋,在定义的时候,如何定义到位呢?如图3.4 请专业人士来解答下。。谢谢了..

    不同标高

    无法定义

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:第二张图里画圈的居然出现负值... 第三张图的阴影部分是要向上延伸的,第四张,我是照着做的构件,但画圈倍位的纵筋,却无法定义到原位置,这要怎么处理? 有没有高人指点迷津呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱的计算设置中第13项有“层间变截面钢筋自动判断”的选项,选择“是”,软件自动判断钢筋是连续通过还是弯折;否”,软件默认按钢筋在变截面连续通过处理,自动判断条件:1)矩形柱2)必须输入B边和H边、角筋信息3)不能输入*和# 4)当前位置必须有梁 这是一般情况下的,但是就楼主的图纸来看这种异性柱的软件不能自动判断,所以可以在下一层变截面柱子的地方输入*,这样就能在当前层锚固,上层不用管。 对于出现负值可能是你的上一层层高比他下一层的露出长度还要小也可能是梁高很高,可以调整计算设置中纵筋露出长度。

    2012-06-28 08:42:00 

  • 这个可能在这一层要扣掉,在相邻楼层加上了。

    2012-06-27 08:48:38 

  • 你把他的B边,跟H边调整跟下面的B边与H边对应!出现负值是因为你的上一层层高比他下一层的露出长度还要小。你可以调整他的锚固长度,跟露出上一层的长度!

    2012-06-27 09:01:49 

  • 该封头的地方从三维看可能是露出头了,但是没有实际的量,你可以从编辑钢筋和三维对应一下,选中编辑钢筋中的计算式子,相应的三维会显示浅蓝色,你会发现露出头的那部分没有计算式,也就是说在三维里虽然显示,但是没有计算量

    2012-06-27 10:09:24 