冰魄 2012-06-27 10:50:03 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1148查看 1回答
人防门框墙墙肢水平筋
帮我看一下,我在算人防地下室一堵人防门框墙时,遇到如下问题,图纸上左侧墙肢水平筋有俩种规格,分别是1号筋c20-150和3号筋c12-150,如下图所示,软件里好像只能输入一种规格的钢筋,这种情况软件里如何处理?我按照剪力墙方式输入水平筋c20@150+c12@150提示不正确
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳帮我看一下,我在算人防地下室一堵人防门框墙时,遇到如下问题,图纸上左侧墙肢水平筋有俩种规格,分别是1号筋c20-150和3号筋c12-150,如下图所示,软件里好像只能输入一种规格的钢筋,这种情况软件里如何处理?我按照剪力墙方式输入水平筋c20@150+c12@150提示不正确 你可以先按照一种钢筋输入的,汇总计算以后,利用编辑钢筋的功能修改钢筋的数量、直径和长度,然后锁定就可以的
2012-06-27 11:39:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看