• 关于独立接地装置

    我是河北的,请问2-896这项定额(独立接地装置调试)6根接地极以内为一组,什么情况下使用?什么是独立接地装置?它和2-897这项定额(接地网系统调试)有什么不同吗?他们分别在什么情况下使用啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、接地电阻达不到要求就补打接地极呗 2、补打的接地极就是独立呗 3、一般套一个就行 4、打接地接了就套接地极的调试,一般都是小房子,通常高层就套了系统调试就行

    2012-06-27 12:14:35 

  • 独立的接地装置,如一台变压器需一独立接地装置,住宅楼有几个测试点就有几组独立接地装置。而接地网一般是发电厂或变电站自己有一个独立的接地网。

    2012-06-27 13:05:00 

  • 请问2-896这项定额(独立接地装置调试)6根接地极以内为一组,什么情况下使用?什么是独立接地装置?它和2-897这项定额(接地网系统调试)有什么不同吗?他们分别在什么情况下使用啊? 独立接地装置一般用在离建筑物较远的电气设备上如避雷针、输电线路铁塔等。

    2012-06-27 22:04:56 

  • 中国造价/安装/预算群群号187011121

    2012-06-27 15:23:40 

  • 我是河北的,请问2-896这项定额(独立接地装置调试)6根接地极以内为一组,什么情况下使用?什么是独立接地装置?它和2-897这项定额(接地网系统调试)有什么不同吗?他们分别在什么情况下使用啊? 打个简单的比方,有三个金属杆路灯,他们每个灯都要打一组接地极,这组接地极就叫独立接地装置。 接地网是指,一个单位工程里所有的接地系统、防雷系统连接在一起。

    2012-06-27 19:31:53 