雨林 2012-06-27 17:41:34 | 湖北省 其他专业 | 28039查看 6回答
管内穿铁丝一般套什么定额呢?
管内穿铁丝一般套什么定额呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气工程配管中的穿引线(即管内穿线用的镀锌铁丝或者钢丝)是包含在‘管内穿线’的相关定额子目之内的工作内容及材料的,管内穿不同规格的电线时,在各相对应子目里面的钢丝含量也是不一样的。所以管内单独穿引线是没有相应或者相接近的定额子目可套的,也是不能单独计算套项的。 如果属于极个别特殊情况甲方要求在管内穿线之前单独穿铁丝引线并给与计算费用时,可以套‘动力线路2.5mm2以内管内穿线’的子目,保留子目材料表内的铁丝或者钢丝价格,删除其他所有材料,定额如果乘以系数0.4左右考虑。
2012-06-27 17:56:58
-
套管内穿线的子目,扣掉电线的主材费。
2012-06-27 17:48:35
-
是电气里为了穿线用的时一般不用单独套,在相应的定额子目里已经包括了,其他用的时没有相应的定额子目,可以套用电线的定额子目,主材按铁丝的计算就可以了
2012-06-27 17:58:59
-
已包括在管内穿线定额子目内。
2012-06-27 17:48:54
-
不知道你是什地方的?我内蒙 在穿线定额的最后一个定额就是管内穿铁丝定额!你看看!
2012-06-27 20:45:46
-
管内穿铁丝一般套什么定额呢? 管内穿铁丝在配管里已经包含。
2012-06-28 08:41:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看