• 框架剪力墙结构中墙、柱、梁钢筋设置问题!!!!!

    框架剪力墙结构中墙、柱、梁钢筋设置问题!!!!! 1、在框架剪力墙结构中,填充墙一般都要设置钢筋吗??在填充墙的钢筋是不是就是砌体加筋呢?? 2、框架梁和非框架梁在计算钢筋的时候有什么差别么??如果有,差别从何而来??框架梁的判定是根据图纸上KL,WKL来选择,还是搁在柱上的都是框架梁呢??一般软件提示要转成框架梁的时候,应该怎么处理呢?? 3、为什么用“点”的命令画板的时候,提示经常说不是封闭区域呢?? 4、在计算剪力墙钢筋的时候,有的剪力墙是由YYZ+Q来组成的,那暗梁应该怎么配置呢??广联达显示的时候,只能在Q的构件上看到暗梁。 谢谢,无尽感谢!!!!

    问题补充:1、关于砌体加筋中南标是怎么定义的呢?? 2、一般来说,搁在框柱上梁是框架梁么?? 有的图纸上梁是搁在剪力墙上,但是按照编号的意思来理解,就是连梁。那我需要按照软件提示变成框架柱么?? 3、我画的时候明明是封闭的啊~~~求其他解释! 4、图纸上面是要求通长布置,但是软件布置的时候我看到的依然只有在Q的上面才有布置暗梁。比较钢筋结果,我发现好像是一样的~~求解释!!!!!!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    填充墙是根据图纸要求设置,不是通长布置砌体压筋的,必须定义砌体加筋布置。 框架梁和非框架梁区别看图集,框架梁上下钢筋是在端头弯折15*d,非框架梁下部钢筋是锚固12*d。根据图纸梁的编号KL、WKL形式确定框架梁与屋面框架梁。 只有你绘制各种构件没有交接上,例如;梁、连梁、墙、墙柱等着画图时没有交接(封闭),用“点”的命令是布置不上板的。 框剪结构是有墙柱(YYZ)和墙(Q)组成,墙柱上加强剪力墙端头的,暗梁是加强墙顶部的,根据图纸要求布置暗梁。