太阳雨 2012-06-28 10:36:09 | 河南省 安装 | 1758查看 1回答
防雷引下线如何计算
利用结构柱内两根对角主筋引下线,采用12的镀锌圆钢做避雷带,高出屋面0.1M,图纸给出屋面的标高,想要计算防雷引下线的工程量,我需要查那些数据,具体计算公式是什么,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高出屋面标高、楼层高度、层数,基础接地体标高,引下线根数,柱内钢筋直径和图纸说明,一般设计说明写有如钢筋直径小于16的钢筋,就选择4根焊接引下线,钢筋直径大于16就按2根考虑引下线 端接卡的位置与引下线无关
2012-06-28 10:42:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看