• 计算暗挖隧道的混凝土方量时用不用乘以什么系数?

    在计算隧道的混凝土量时,如果按图计算量会比实际少很多,是不是应该乘以个什么系数?或者有没有相关的什么规定啊?是不是应该套市政定额里面的暗挖隧道工程的相关定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先,需要明确你做的工程是什么隧道

    市政定额里面的暗挖隧道工程指的是电力隧道,一般截面面积较小2米*2.3米

    如果工程规模较大,可借用地铁定额中的第五章暗挖结构工程相关子目

    但是这两章节中的混凝土都是按图示工程量计算,不能乘系数

    暗挖隧道的混凝土一般按初衬、二衬分类套定额子目,初衬是喷射混凝土、二衬是模筑混凝土,其单价也相差较大算量 2012-06-28 14:19:15 