xagcc 2012-06-28 19:42:40 | 陕西省 其他专业 | 392查看 1回答
混凝土构件温度裂缝预控措施
混凝土构件温度裂缝预控措施
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1) 控制好砼原材料的质量,搞好砼配合比设计,掌握好砼搅拌,严格分层施工浇捣密实。
(2) 细长结构构件采取分段间隔施工,设置适当的施工缝或间断线。
(3) 在结构薄弱部位及孔洞四角配置温度筋。
(4) 养护时控制升温速度不大于15℃/小时,降温速度不大于10℃/小时,并缓慢暴露砼,避免
急热。养护期间控制结构与外界温度差在25℃。以内。
(5) 对于大体积砼除了上述措施外,另外要求选用低水化热水泥配制砼,或掺加适量的粉煤
灰、减水剂以降低水化热。在设计允许情况下,可抛入块石,降低水化温度。夏天施工可用冰
水拌制砼,降低砼入模温度。分层浇筑、分块浇筑,留后浇带。结构中通水管的降低结构内温
度。砼浇筑在岩石地基或原层的砼垫层上时,可在岩石或砼垫层上设置防滑隔离层,在截面变
化大的地方设置渐变形式,以消除或减小约束作用。加强大体积砼的温度控制,砼拌制要低于
25℃,浇筑要低于30℃,砼与大气温度差不大于25℃,砼车内外温度差宜在20℃以内。加强养
护过程中的测温工作,发现温差太大,及时采取保温措施。脱模时防止砼表面急剧冷却。2012-06-28 19:42:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看