• YJV-40*50-MR300*100-CT300*100-WS其中CT300*100是什么意思?

    室内低压配电柜引向二层配电箱的线路为:YJV-40*50-MR300*100-CT300*100-WS,请问其中CT300*100是什么意思?谢谢。

    问题补充:是YJV-4*50+1*25的电缆。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆在线槽或桥架内敷设了,当然不用管来保护了,当电缆出线槽或桥架时,采用钢管保护。

    2012-06-29 16:59:19 

  • 室内低压配电柜引向二层配电箱的线路为:YJV-40*50-MR300*100-CT300*100-WS,请问其中CT300*100是什么意思?谢谢。 答:首先你标住的电缆型号是有错误的,YJV-4*50,MR是线槽,CT是桥架,没有明配管的部分。

    2012-06-29 09:55:48 

  • CT300*100是桥架敷设的意思。300是宽100是高。 金属线槽或桥架二选一,不存在重复。

    2012-06-28 22:59:11 

  • CT300*100是300mm宽100mm高的电缆桥架的意思。 MR300*100不是线槽,一个线槽,一个桥架,表示使用线槽、桥架都可以,这里没有配管。

    2012-06-29 05:28:10 