wait.i.n.g。 2012-06-29 09:40:49 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 909查看 3回答
这楼板的配筋信息是什么?
如下图,B1,B2两块板的配筋是什么? 从“注”里面看,我的理解是,这两块板,只有底筋C8@200双向,没有面筋,是不是这样的?有些板的边上没有负筋,这是怎么回事? 但是,底部钢筋都C8@200双向,那为什么还要注明B1,B2,B3 ???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从“板配筋钢筋表”看,B板的配筋是C8@150双向。那么没有标注的板(A 、B、 C、 D以外)的配筋是按C8@200双向布置,这不矛盾。
2012-06-30 09:36:39
-
他的意思是 图纸中有标明钢筋信息的 就按标明的钢筋信息布置钢筋 如果没有标明的 就按C8@200双向布置
2012-06-29 10:35:26
-
只要设计内容不矛盾,多标注也无妨。
2012-06-29 09:47:25
-
我有两个问题,第一个是:如何根据楼板信息判断马凳筋是什么样的。第二个是:左半部分的楼板都告诉了所有位置布置的是哪块板,但是右边 大部分地方都没有标注是什么板了,为什么,这样如何判断右边楼板的信息
-
楼板配双层钢筋的,要加设马凳筋,楼板钢筋配置只有有底筋和负筋,然后板平面图旁边还有一些大样图,大样图下面写着:未注明的分布筋为C6@200, 那么这样的配筋属于是双层钢筋吗??需要加设马凳筋吗??
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看