简单就是福 2014-03-08 10:45:26 | 广东省 云翻样 | 941查看 3回答
后浇带加强筋分布筋根数计算问题
我定义的后浇带的属性如图中所示,但是软件计算出来的加强筋分布筋的根数觉得有点怪,请问加强筋分布筋的根数怎样算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是正常的,上层分布筋是8根,下层分布筋10根。因为上层B10长度1680,而下层B16长度2088,所以分布筋要多2根。
2014-03-08 11:05:22
-
计算的是顶部和底部的分布钢筋,它与你的输入设置有关。
2014-03-08 10:49:17
-
FB-1顶部分布筋为:(1680-2*200/2)/200+1,公式为:[长度-两边起布距离(分布钢筋间距的一半)]/间距+1
FB-1底部分布筋为:(2088-2*200/2)/200+1,公式同上。
其实你双击根数列中的数值就能看到公式。
2014-03-08 11:06:53
-
如图所示,里面说“后浇带范围密箍间距@100,直径同梁内箍”是在梁原来的箍筋基础上再加上@100的同梁箍筋直径的箍筋呢,还是在后浇带梁的箍筋间距是@100呢
-
如CAD结施图。。梁板结施图都有画后浇带 我 是只计算板后浇带钢筋 还是板+梁后浇带钢筋呢。。。 求大神 还有 我在GGJ软件设置对吗。。。
-
请问:GGJ2013在这里怎么设置呢? 图片来自11G101,第50页问题补充:如果是贯通留筋,对钢筋量没有影响,如果是搭接留筋,就会影响钢筋量
-
软件内墙后浇带与外墙后浇带的区别?为什么我的明明是外墙后浇带却只有在内墙后浇带栏输入钢筋信息软件才计算到加强筋,在外墙后浇带输入钢筋信息软件却没有计算到加强筋
-
钢筋翻样平板式筏板的柱下板带加强筋怎么画啊?为什么我在基础板带的界面用直线绘制的时候一画就一整片?问题补充:第一张图用箭头的是剪力墙下的柱下板带加强筋