45****@qq.com 2012-06-29 15:22:20 | 湖北省 其他专业 | 660查看 4回答
这个有没有分布筋?
板配筋图说明里面是这样写的:屋顶层板板厚为120mm,板配筋均为双层双向,其中所画板顶负筋为附加负筋。前面 有一条说明是支座负筋为注明的是L7-180,有人说板配筋要是双层双向的就没有分布筋?还有怎么理解前面的那个附加负筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的板筋已经是双向双层了,一般不再布置负筋,但是设计需要布置了负筋。所以把它叫做附加负筋,分布筋不是没有而是被替代了,如果板横向受力那么横向为受力筋竖向为分布筋。如果板是双向板,那么无论是横向筋还是竖向的都是受力筋,同时也起到了分布筋的作用。
2012-06-29 15:30:18
-
应该咨询设计院,有设计院作出说明,不能自己猜测。
2012-06-29 15:24:04
-
你好:你的图纸说明里说得很清楚了,板配筋均为双层双向;有了双层双向的配筋的板是不要布置分布筋了。包括另加的负筋里也不要分布筋。在软件里你定义了分布筋也不会计算的。
2012-06-29 17:07:05
-
你好,有了双层双向配筋就不要布置分布筋了,附加钢筋在上层钢筋里隔一布一
2012-06-29 21:01:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看