• 基础梁钢筋

    集中标注:DKL1(基础梁) (3)500*800 2c20+2c22;3c20+2c22 第一跨左支座原位标注3c20+2c22 右支座原位标注3c20+2c22 第二跨左支座原位标注6c20+2c22 右支座原位标注4c20+2c22 第三跨变截面600*800 2c20+2c22;3c20+2c22 问题1:支座附近的原位标注3c20+2c22含义? 问题2 : 第一跨左右支座原位标注与集中标注钢筋信息一样,那在广联达中梁的原位标注左右支座钢筋里面是否再次输入(集中标注已输入的情况下)? 问题3 : 第二跨左右支座钢筋是6c20+2c22、4c20+2c22还是? 问题4 :第三跨钢筋信息与集中标注的一样,是否不在原位标注里另行输入? 补充问题: 假如梁原位标注是7C20 4/3 那我在广联达中输入7c20 没有4/3会不会有影响?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好: 首先,要更正一下,这是地框梁,不是基础梁,这是两种类型完全相反的梁,地框梁支座加筋在上部,而基础梁支座加筋在下部。 问题1:支座附近的原位标注3c20+2c22含义? 答:原位标注里的钢筋包含了集中标注里的上部贯通筋。 问题2 : 第一跨左右支座原位标注与集中标注钢筋信息一样,那在广联达中梁的原位标注左右支座钢筋里面是否再次输入(集中标注已输入的情况下)? 答:若原位标注的钢筋信息与集中标注完全一致,原位标注可省略不标,若标注了,也不会影响计算结果。 问题3 : 第二跨左右支座钢筋是6c20+2c22、4c20+2c22还是? 答:原位标注是什么规格的,就是什么规格的。原位标注优先。 问题4 :第三跨钢筋信息与集中标注的一样,是否不在原位标注里另行输入? 答:第三跨钢筋信息与集中标注的钢筋信息一样,就没有必要再标注。软件是,在有原位标注的情况下,读取原位标注的值,没有原位标注的,软件自动读取集中标注的钢筋信息。 补充问题: 假如梁原位标注是7C20 4/3 那我在广联达中输入7c20 没有4/3会不会有影响? 答:会有影响,“/”是用来区分钢筋第一排与第二、第三排钢筋的,因为第一排与第二排钢筋伸入跨中的长度不一样,所以,不输4/3会影响钢筋量。 追问:问题一: 以识图角度来看的话,第一跨是否没有支座附加筋? 答:由设计确定。 问题三:6C20+2C22 4C20+2C22在广联达原位标注中按左右支座筋标注即可? 识图角度来看是不是只有3C20 1C20的支座附加筋? 答:是的。 补充问题: 软件输入没分排的情况下, 钢筋量的影响大么? 答:不是很大。

    集中标注

    2012-07-01 00:10:46 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题