• 柱子识别问题

    柱子没有柱表 ,在柱平面图上有原位标注识别完后中出现以下问题: 1、有原位标注的柱子大部分没有识别(因为原位标注的柱子比其他柱子扩大了)。如何处理这个问题,? 2、检查的时候发现会有个别柱子 钢筋与原标注不对或者钢筋直接为0。 有没有什么方法来避免这些问题?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个你可以用原位标注的柱子识别柱大样,然后手动布置。或者把柱大样删了,识别一般的柱子然后在构件属性里依据柱大样设置柱筋。

    2012-06-29 16:04:27 

  • 识别完柱子后,要用手工调整一下钢筋信息的.

    2012-06-30 14:18:50 