chenjitao 2012-06-30 08:36:05 | 山东省 其他专业 | 860查看 5回答
平整场地与伸缩缝
清单计算规则中平整场地算小于300cm内的伸缩缝吗?清单只说建筑物首层面积,我们这边审计不给算伸缩缝面积,对吗?急!!!问题补充:可是,山东黄皮计价依据综合解释p93 3.0.23建筑物的内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算呀。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
建设部326公告,建筑工程建筑面积计算规范3.0.23建筑物内的变形缝,应按其自然层和并在建筑物面积内计算。审计凭什么不给计算面积。
2012-06-30 08:46:41
-
审计的做法是不对的。平整场地是按首层占地面积,地下室建筑面积大于首层建筑面积就按地下室面积计算。小于300cm内的伸缩缝计算建筑面积。所以平整场地是包含小于300cm内的伸缩缝的面积的。按定额规定没有理由不给。
2012-06-30 08:42:48
-
是按建筑面积为基数计算的,建筑面积计算规则中不计算伸缩缝,这里也就不能计算了呀。
2012-06-30 08:37:30
-
应该计算的,建设部326公告,建筑工程建筑面积计算规范3.0.23建筑物内的变形缝,应按其自然层和并在建筑物面积内计算。
2012-06-30 09:45:22
-
你提供应该给的依据,审计如果不给,让审计拿出不给的依据。否则,投诉审计。不允许霸王审计
2012-07-01 10:24:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看