少齐 2012-06-30 12:24:39 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 704查看 8回答
在审核钢筋量时如何防止作假
在审核GGJ2009做的工程时,施工方的建模没看出什么大问题,但却无意中在钢筋编辑栏中发现某根梁多了10根10米长的C25钢筋,我的天,太黑了。我想他们大概是利用软件算量结果的可编辑性作假的。请教行家们:此类问题,审核时如何防止???
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
严格按设计核对就是。
2012-06-30 12:25:17
-
自己先做一次就知道了.
2012-06-30 13:00:02
-
先对比构件的总量,如果有大的差别,就要深入一个一个查看,从头查看。
2012-06-30 12:31:39
-
建议你购买一套钢筋对量软件,两个钢筋工程一对比立马现原形。
2012-06-30 12:48:48
-
主要是对量时你要看下双方的总量有无差别,再查补同构件数量,但前提是你要确定的的确是按照图纸计算的(包括计算设置,节点设置都是按照图纸)不能有些许不同,否则施工单位就会抓住你一点错误不放,很难说的清楚
2012-06-30 13:37:59
-
现在出版了钢筋对量软件,甲乙双方可以用对量软件核对钢筋量,两家做法和设置有不同的地方软件都可以明显表示出来,这样就可以解决作假问题和与图纸不否定地方 还可以通过核对钢筋总量、构件数量、楼层数量、计算设置等相关构件查看,通常有问题的也就是柱梁板,尽量缩小差距范围参照图纸找出问题
2012-06-30 14:28:56
-
使用钢筋对量软件,工程设置对比,构件三维对比,构件钢筋的信息对比,很容易就能看出两个工程的差异。
2012-06-30 14:58:20
-
才3.85吨,大巫见小巫 收了好处费还到处说别人 鄙视你
2019-09-05 09:29:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看