xi****@163.com 2012-06-30 17:10:38 | 吉林省 安装 | 1202查看 2回答
关于C.7 消防工程定额——吉林定额
定额中有以下两条: 2、阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行C.6《工业管道工程》相应定额。 其中“管道系统强度试验、严密性试验和冲洗”中“管道”是否包含消火栓及喷淋管道?还是只包括泵间管道啊? 3、消火栓管道、室外给水管道安装及谁想制作安装执行C.8《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 我认为消火栓管道的冲洗及压力试验就都套第八册的了,对吗?但是喷淋管道的压力试验又该套第几册的呢?还有第八册定额中管道安装包含了水压试验,是否做预算是就不另做水压试验了? 刚入行,请耐心解答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2、只包括泵间管道; 3、不另做水压试验了。
2012-07-01 03:42:01
-
定额中有以下两条: 2、阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行C.6《工业管道工程》相应定额。 其中“管道系统强度试验、严密性试验和冲洗”中“管道”是否包含消火栓及喷淋管道?还是只包括泵间管道啊? 3、消火栓管道、室外给水管道安装及谁想制作安装执行C.8《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 我认为消火栓管道的冲洗及压力试验就都套第八册的了,对吗?但是喷淋管道的压力试验又该套第几册的呢?还有第八册定额中管道安装包含了水压试验,是否做预算是就不另做水压试验了? 刚入行,请耐心解答 回复:1、很明确,只要是泵房的所有工程量全部执行第六层,泵房内的管道也要套第六册的冲洗试压,包含所有管件、支架、油漆等全部要计算并套项。 2、泵房外的套第八册,定额包含了冲洗试压,不得重复计取。
2012-07-01 07:49:36
-
哪位有吉林省建筑工程计价定额,吉林省建设工程费用定额,吉林省安装工程计价定额C4电气设备安装工程的电子版发我一份1271141472@qq.com
-
采暖管道材质是无缝钢管,但是定额里只有消防工程里有无缝钢管的子目,请问可以直接套用吗?还有DN200和DN300的采暖管道材质是螺旋焊缝钢管,这个要套什么定额?
-
感烟探测器、感温探测器、消火栓按钮等消防元件计价时是否有损耗?
吉林省安装工程计价定额中探测器、按钮、模块等未计价主材的损耗没有标注,附录中也没有说明,计价时消防元件是否可以计取损耗,如果可以计取依据出自何处?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看