• 对于首层的高度怎么设置啊!?

    基础的顶标高是-0.5 正负零是首层的地面 首层的板面是+3.00 我想问问 这个首层的层高是3M还是3.5。 因为基础顶标高是-0.5 然后再这个位置开始是柱头的底部 这样的层高怎么设置啊! 求解释!

    问题补充:但是我的基顶标高是-0.5啊 剪力墙是从基顶开始起啊! 如果这300MM算到基础的话! 那在绘图中如何设置 地量的宽是700 但是剪力墙只有250 那在这段基顶到地坪的300MM怎么算啊! 那这个怎么设置 而且钢筋也不一样大 你说咋办!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层的层高是3米,基础顶到正负零那直接在绘制剪力墙的时候,直接把剪力墙的底标高改为基础顶标高。或者直接把墙复制到基础层即可。

    2012-07-02 14:24:22 

  • 首层层高是3米 基础板面到首层板 算到基础层里面来

    2012-07-01 23:51:25 

  • 因为基础底到正负零是基础层高,首层层高是3米,这个位置开始是柱头的底部软件自动生成,汇总后查看钢筋三维

    2012-07-02 07:15:45 

  • 没有看到你的图纸不好说。一般的话计算钢筋应该按3.5米设置。

    2012-07-02 07:21:42 

  • 首层层高3米,从0.00至3.0米。基础层层高自基础底标高至0.00。

    2012-07-02 08:27:15 

  • 首层层高应设置3.5米,因为基础顶到基础底是基础厚度

    2012-07-02 06:36:40 

  • 基础的顶标高是-0.5,算到首层高度里面,如果首层是3米再加0.5,那么定义首层标高就是3.5米

    2012-07-02 08:04:44 

  • 你是不是把建筑标高与结构标高互相对着看的。

    2012-07-02 08:39:10 

  • 如果首层板面+3.0是建筑标高的话,你就设置首层层高为3米,如果是结构标高,那么首层层高就设置为3.05米,没有看到你的图纸不好确定,我想应该是前者。

    2012-07-02 05:44:23 