• 悬挑梁问题

    昨天发帖问了下,感觉热心人的回答。 现有一根2M悬挑的梁,钢筋22的,(11G101-1)。0.75/L=1500,弯折=(),水平段=10D=220。那意思是弯折段只有280了?(确切的说280都没,还要减保护层),梁是1000M高的,那岂不是看上去都快垂直下来了,弯折角度什么的好像图集也没说,或者是我没找到。 据昨天热心人的回答,12G901-1已经修改了0.75/L这个规定,改为由设计定,那么我们可以取多少?不然钢筋都伸出来了。

    保护层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:截图 悬挑梁本身就不能0.75倍下弯,弯了肯定伸出去。如果是设计要求的让他给解决方案。

    图集中有做法请看截图:

    伸出

    11G101-1  第89页


    2014-03-07 09:50:07 

  • 按图集做法,伸出部分可以锚入墙体

    2014-03-07 08:52:07 

  • 这是钢筋三维的显示问题,你可以具体查看钢筋计算式

    2014-03-07 08:57:24 

  • 你这样的计算结果是老版本的问题,GFY的版本已经是3121了,软件自动按前端扣除保护层向后计算的,不需要做什么设置

    答疑解惑

    再次说明一下,只有版本升级到2078版本以后才会正确计算

    2014-03-07 09:21:54 

  • 请你真正按要求画上一条这样的梁,汇总后,用编辑钢筋功能查看,核查计算式,钢筋形状等数据。别看三维。

    2014-03-07 09:05:13 