• 广联达钢丝网片含量是否偏大

    一般钢丝网片含量在建筑面积的 0.4 左右,广联达算出来的钢丝网片面积比建筑面积还要稍大 广联达中的钢丝网片是否把(构造柱、圈梁、压顶、止水坎)与墙体的接触部分也计算了? 是否只要是(砼面与砌体面接触部分)广联达都计算了钢丝网片的长度? 规定中,是否包含 (构造柱,圈梁、压顶、止水坎)这部分的钢丝网片???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看你计算规则定义里选的接触位置是否多选了

    2012-07-04 10:59:28 

  • 软件是不会计算错误,可能是你下定义时有误差,墙的钢丝网片不是满铺时,是在墙构件中套上做法,那么计算的部位就是砌体墙与、柱、梁剪力墙接触的位置。

    2012-07-04 10:55:07 