• 室内新风机的问题

    新风机室内机FM235,风量3300立方米/时,冷量28Kw,热量17.4Kw,机外静压400帕,电功率1.1千瓦,含机组安装、减震台座制安、设备支架制安,出风管处设电子净化消毒器。 一、新风室内机套哪个定额? 二、电子净化消毒器套那个定额,这是个什么东西, 这是一家医院的图纸里面的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    新风机室内机FM235,风量3300立方米/时,冷量28Kw,热量17.4Kw,机外静压400帕,电功率1.1千瓦,含机组安装、减震台座制安、设备支架制安,出风管处设电子净化消毒器。 一、新风室内机套哪个定额? 答:新风室内机按机组相应重量,借套全统安装工程计价定额第一册《机械设备安装工程》1-1222~1-1228 (溴化锂吸收式制冷剂定额项目) 二、电子净化消毒器套那个定额,这是个什么东西, 答:电子净化消毒器可以借套全统安装工程预算定额第八册《给排水、采暖、煤气工程》8-480~8-482(消毒器安装定额子目)实际与该定额不符,可按系数调整。