• 非框架梁箍筋平直长度的取值问题

    11G101-1P56页,箍筋弯钩平直长度,已分为抗震和非抗震了,非抗震平直长度为5d. ;抗震10d,且不小于75mm ,如结构总说明指出柜架抗震等级为三级,那么非框架梁L,箍筋平直长度的如何取值?一般在结构设计中,非柜架梁L都不按抗震要求进行设计,从非柜架梁L的锚固来看都把是La,而不是取LaE;再者,现在还哪里有在结构说明里标注“本工程为非抗震结构”?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要有抗震要求,非框架梁与框架梁是一样的要求。

    2012-08-06 19:13:28 

  • 非框架梁也在抗震结构内,应采用10d的长度。

    2012-07-05 15:09:21 

  • 现在几乎没有非抗震结构的工程了 说的是这意思按钢筋直径来计算平直段长度满足10d 且不小于75mm

    2012-07-05 08:51:20 