• 二次结构墙上预留线槽问题

    我是做土建的施工前已帮安装的留好线槽,现在他们安装完毕,没有用砂浆修补线槽,推脱他们的工作内容不包括修补线槽,并拿出定额做依据。请问定额中有什么依据证明这项工作应该由安装来做。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好 你这个问题的确是蛮有意思 首先你们土建的为什么去帮助安装的去预留线槽的 本来这个预留线槽的工作都应该由安装完成才对 如果你说你们在砌筑的时候需要适当的开一部分小孔以便穿管然后顺手将孔洞用砂浆填满也就算了 但是涉及到墙面上开槽是安装的内容 因为安装需要结合现场实际情况开槽并且敷设管道后 用卡子固定 然后用砂浆抹平 这些都是安装需要做的 但是现在你们把开头做了 安装的却不做结尾。

    2012-07-05 14:35:02 

点我,有新答案通知你哦