realfox@126.com 2012-07-05 13:20:08 | 四川省 安装算量GQI | 546查看 6回答
安装消防电
有些线规格是RVVP-2*1.0+BV-2*1.0,我用电缆导管定义,算出来的电线长度是没有乘系数的,用电线导管定义,电缆长度又是乘了系数的,该怎么处理?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在电缆导管里面定义BV-2*1.0是为2*BV-2*1.0即可。
2012-07-05 13:25:54
-
在电线导管里面定义,把+换成/就好了,如RVVP-2*1.0/BV-2*1.0
2012-07-05 16:19:52
-
电缆长度要单独算
2012-07-06 09:44:27
-
在电线导管里面定义,两个型号中间用+号连接。
2012-07-06 10:10:53
-
一个是电缆,一个是电线。 电缆没系数,电线有系数。
2012-07-05 15:49:28
-
学习了。呵呵
2012-07-09 11:49:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看