yang生哥 2012-07-05 18:46:36 | 重庆市 安装算量GQI | 644查看 5回答
导入CAD图
在电气中,同一楼层有照明平面图,插座平面图,动力平面图,广告、导向照明平面图,智能照明和应急疏散平面图等五张。他们的线缆都有敷设在同一桥架内,有的由同一配电箱引出。我如果采用插入CAD图,桥架和配电箱就有重复,如果一张一张的导入CAD图则图元太多,不方便看图,有的线管会搞错。碰到这种情况,该怎么样更好算量呢。问题补充:各张图纸都有跨层的线缆
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以先建立好轴网,然后每个平面图分别来识别,每个平面图都和轴网定位好,再分别识别,这样就不用担心图纸错位的情况,也可以保证大家都从同一个桥架出来了。
2012-07-06 11:53:58
-
重复的标注不计算工程量,定位可以把不同的图纸定位在轴网不同交点
2012-07-06 09:39:54
-
可以多建几个工程
2012-07-06 14:22:16
-
采用插入CAD图,桥架和配电箱等重复构件注明不计算即可。
2012-07-05 21:55:15
-
以有跨层线缆的系统为主,无跨层线缆的图纸插入。 按系统建立文件,按你说的,应该建5个文件,分别命名。建在一个文件里面,文件太大,反应慢,易出错。 必须重复识别的桥架和配电箱,标注清楚,不要重复计算就行了。
2012-07-06 05:53:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看