zu****@yahoo.cn 2012-07-06 08:21:49 | 吉林省 土建 | 1840查看 2回答
框架柱混凝土标号
1 剪力墙结构中 入口雨棚处 单独设立独立基础及柱子支撑雨棚 独立基础标号C30 上面立KZ ,KZ上是梁和板 梁板标号C25 ,KZ标号没给 实际施工的时候KZ(框柱)标号怎么选取? 2 有何依据 3 如果框柱选择c30 那么和梁板相交处如何浇筑? 我记得好像有个什么200范围什么的求解释
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:框架柱子的标号没有给出,不可以猜测,应该是咨询设计人员。施工时柱子在标号大于梁板的标号时,柱子单独浇筑到顶部,与梁板处分开浇。
2012-07-06 09:10:30
-
柱按到顶考虑,梁从柱边缘考虑。 柱的混凝土标号得咨询设计院,一般来说,柱和梁的混凝土标号是相同的。
2012-07-06 08:50:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看