• 防雷接地部分中,都算哪些量?

    您好,我想请教您一个问题。防雷接地部分中,都算哪些量?接地极制作安装、接地母线敷设、避雷引下线敷设、断接卡子制作安装、避雷带、接地电阻测试、接地跨接线、接地网调试。 这些对不对啊? 接地极制作安装的计算规则是基础底板的面积,那如果基础底板的面积是500,那接地极制作安装数是500??? 还有,套辽宁定额的哪项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防雷接地部分中, 接地极制作安装、接地母线敷设、避雷引下线敷设、断接卡子制作安装、避雷带、接地跨接线等 都需要计算 接地电阻测试、接地网调试 不用计算 直接套用相应定额项 即可。

    2012-07-06 08:58:22 

  • 防雷接地部分中,都算哪些量?接地极制作安装、接地母线敷设、避雷引下线敷设、断接卡子制作安装、避雷带、接地电阻测试、接地跨接线、接地网调试。 对 接地极制作安装的计算规则是个,基础底板的接地是按10处,

    2012-07-06 09:06:29 

  • 1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算。 2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。 3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作子目或按成品计算。 5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。 6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。 9、均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 10、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。

    2012-07-06 10:42:05 

  • 上面所说都是正确的,在定额、计算规则中也可以查到, 但是我要提醒楼主的是你要注意两点: 1.高清建筑物的基础形式,如果是筏板基础,那接地极你可以按照面积来算,即子目“利用基础钢筋做接地极”;若是柱基的话,就不可以按照面积来算了,应该计算连接各柱基础之间的连接线(一般为镀锌扁钢)的长度。 2、仔细阅读设计说明,设计说明一般都会给出明示,另外还有就是平面图中也会有一些标注

    2012-07-07 14:49:07 