框剪结构中端柱为异性柱LC拉筋如何设置
框剪结果中,约束边缘端柱为异形柱,我采用异形柱建好端柱后,端柱有标注LC,请问LC增加的拉筋如何设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:最准确的定义方法是把LC里的竖筋、箍筋、拉筋全部一起定义在端柱里,不可以直接定义的箍筋和拉筋在其他箍筋里定义。
2012-07-06 09:20:58
-
框剪结构中端柱为异性柱LC拉筋如何设置 可以在端柱的属性中‘其他钢筋’内,选用合适的钢筋图形并依据设计图计算出数据进行输入。
2012-07-06 09:24:30
-
标注LC是表示剪力墙端与柱交接地方加强部位,可以按图纸要求另外定义参数化暗柱画在异性柱旁边即可
2012-07-06 11:32:39