• 直锚没达到锚固长度的问题?

    工程是二级抗震 C30 软件默认(41/45)锚固。。 请问:要达到锚固长度,应该修改那里?

    直锚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程是二级抗震 C30 软件默认(41/45)锚固。。 要达到锚固长度,应该在计算设置中修改锚固长度。

    2012-07-06 15:36:41 

  • 工程是二级抗震 C30 软件默认(41/45)锚固。。 请问:要达到锚固长度,应该修改那里?不用修改软件按默认的计算。如果与默认不一致,修改计算设置。

    2012-07-06 15:40:01 

  • 在计算设置里按图纸要求二级抗震,砼标号 C30 填写正确,软件计算各种构件应该得到锚固长度,按现场施工是短一点(现场计算锚固取整数还加几公分,原因是怕甲方和监理找麻烦)。 要想达到现场施工锚固长度,应该在计算设置中修改锚固数据,比如应该是(41/45),可以修改46