嘟嘟宝贝 2012-07-06 18:04:35 | 北京市 市政 | 788查看 2回答
DN300的PVC双篦波纹管土方的计算规则(北京)
DN300的PVC双篦波纹管是套用市政定额吗?土方如何计算?挖深为1.5米,下口应该按多少计算呢?需要放坡吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DN300的PVC双篦波纹管,如果属于生活小区以外的是套用市政定额;如果属于生活小区以内的套安装定额。挖深为1.5米,下口应该按0.85米。不需要放坡。
2012-07-06 18:41:26
-
1、 DN300的PVC双壁波纹排水管安装,是小区或厂区院内的室外管道工程则应该套《建筑工程》定额中‘室外工程’章节内的‘塑料波纹排水管铺设’的定额子目。 假如是小区、厂区以及规划红线以外的则是属于市政工程范围,就应该套市政工程定额中的相关定额子目。 2、土方开挖的计算,挖沟深度1.5m时,不需要进行放坡开挖,直接按照所执行地区建筑工程或者市政工程定额的土方章节内的工程量计算规则中‘管道地沟沟底宽度计算表’进行对应选择即可。由于各地区定额差异均不尽一直(如河南的是0.8m),所以应该以执行定额册规定为准。
2012-07-07 09:17:00