• 这样标注可以吗?!费解啊,这样的梁广联达应该咋处理啊?

    如图上,那个KL36标注是两跨,但中间的支座是另一个KL,可以吗? 我印象中,KL的支座只能是剪力墙或框架柱,如此分跨。 另,该图纸有很多地方标注XL处,但又不是悬挑梁,作何解? 锚固同非框架梁么?还是上部筋能直锚则直锚,直锚不够按悬挑梁做法,抵住外侧纵筋内然后弯钩12d? 广联达默认的是右端抵住外侧纵筋内侧弯钩15D,这样长度多了很多,直接直锚不就可以了?该梁我设置的是非框架梁 我又试了下,框架梁画到墙端、墙中都没问题,但非框架梁有的画到墙中会长很多,直锚满足也不会直锚,按弯锚计算的。。。。 如此设计,令人头痛 ,请各位帮忙解答下

    外侧纵筋

    非框架梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “那个KL36标注是两跨,但中间的支座是另一个KL,可以吗?”———完全可以。完全符合规范。 “该图纸有很多地方标注XL处,但又不是悬挑梁,作何解?”———没看到设计图,不好说。不过,要求每一位设计员都且有良好的职业素质,显然是不现实的。 传上来的设计图中,XL12,明显不是悬挑梁。该梁上部钢筋在两端都出现弯折(右端不应该弯锚,应该直锚),是因为您绘制方法错了:XL12右侧端必须伸入暗柱内并与X轴方向的剪力墙接触。 您只绘制到暗柱边,由于剪力墙的权限比暗柱高,所以软件判断XL12与Y向剪力墙垂直相交,而不是与暗柱相交,不够直锚而按弯锚计算。 如果绘制XL12时,将其绘制到X向剪力墙上,那么计算结果就将是正确的。框架梁如此,非框架梁也是如此(尽管与剪力墙相交的梁,一般情况下不可能是非框架梁,但是,谁知道呢。)

    2012-07-07 17:41:06 

  • KL36可以这样标注的,可以理解为另外方向的梁上设置支座,而且这条梁的梁高也高于KL36。 软件也中桩是按15D计算啊。 “主要是右端 的锚固,他加了1000的长度后弯钩15D,直接直锚不就可以了,36D绰绰有余啊”这与你布置梁有关,要布置到柱的交点,它就是按直锚,并是按支座长0.5计算。 “试了很多次 有时候点到中点可以 有时候就是不行 还是想问下 那个XL设计者的意图是什么?如果和非框架梁一样,设计成L不就好了?”设计是按悬臂梁设计,你识别时就要注意删除与次梁接触的支座。

    答疑解惑

    2012-07-07 17:18:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!