liuhj 2013-09-12 14:15:56 | 钢筋算量GGJ2013 | 1978查看 1回答
为什么柱子在本层没有接头工程量?
为什么柱子在本层没有接头工程量?基础层和首层都绘制了柱,选择的连接形式是电渣压力焊,但是在基础层编辑钢筋查量时,发现没有接头个数。如何调整?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1::本层柱直径大于下层且与上层柱相同,故纵筋会伸入到下一层和上一层,因此接头不会统计到本层。
原因分析2:该楼层为基础层,由于基础层的柱除插筋及基础锚固区的箍筋外,其他的钢筋都统计在上一层(基础层顶没有绘制梁的情况下)。搭接位置在哪层,搭接接头就统计到哪层。
注:如果是绑扎搭接,则绑扎的长度是计算在插筋长度内的,不是在首层加搭接长度的,因为计算时已经考虑过绑扎搭接的长度。
2013-09-12 14:15:56